[2017포럼표준]ICTF.KO-1002_ICTF표준_스토리지 시스템 소비전력 효율측정 분류체계 및 요구사항 > 포럼자료실

메인이미지

[2017포럼표준]ICTF.KO-1002_ICTF표준_스토리지 시스템 소비전력 효율측정 분류체계 및 요구사항

페이지 정보

작성자 최고관리자   작성일18-06-07   조회611회   댓글1건

첨부파일

본문

스토리지 시스템의 소비전력 측정을 위한 분류체계 및 요구사항
(Taxonomy and Requirements for Measuring Power
Consumption of Storage System)

 


다. 운영 프로필과 지원되는 기능면에서 스토리지 제품이나 하위 시스템을 분류하는 체
계와 속성, 그리고 용량 최적화 방법의 특징에 대해 정의한다.
본 표준의 목적 상, 호스트(들)와 스토리지 제품(들) 간의 데이터 전송을 위해 외부에서
시작된 응용 프로그램 수준의 요청을 처리할 때 "활성"상태라고 하고, 유휴 상태는 "준비
된 유휴" 상태로 규정된다. 유휴 상태는 스토리지 시스템과 구성 요소 간 환경이 설정되
고 전원이 공급되며 하나 이상의 호스트에 연결되고 정상적인 응답 제한 시간 내에 외부
에서 시작된 응용 프로그램 상의 초기 IO 요청을 수용할 수 있는 상태이다.
본 표준은 블록 모드 액세스만 해당되며, 블록 모드 액세스 기능 이외에서 본 표준을 사
용하는 것은 적절하지 않다.
본 표준에는 다음의 사항이 포함된다.
- 스토리지 제품에 대한 일반적인 개념 및 범위
- 소비전력 측정시 고려할 분류체계 및 속성
- 스토리지 용량 최적화 방법의 특징